缝纫客维修问答
工业缝纫机维修,机修工问答
缝纫客APP
(安卓)

  找回密码
 立即注册
扫二维码加客服微信 缝纫客(缝纫客QQ群:754889794)
查看: 3479|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

[其它机型] 粘合机有时候跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-30 08:26:09 手机论坛 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
粘合机偶尔跳闸,有时一天两次,这个机器不熟,请师傅们指点迷津,该从哪方面入手,谢谢。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-5-30 08:54:29 手机论坛 | 只看该作者
电工方面不熟,这种情况也没遇到过,如果开关跳,先更换开关,如果还跳,就需要找个电工好好看看是否有漏电或者短路,不可大意,我们厂子以前因为粘合机漏电差点电死一职工。我们可以技术不精,但我们必须有责任心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:08:47 手机论坛 | 只看该作者
谢谢,电工方面确实不熟,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-5-30 09:57:32 | 只看该作者
是否有东西碰到安全开关了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-5-30 10:58:43 | 只看该作者
上下输送带碰到偏带行程保护开关所导致跳闸.停机.

点评

说的有理  详情 回复 发表于 2013-5-30 13:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-5-30 11:17:30 | 只看该作者
可能是哪里漏电了 我这以前就是这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-5-30 12:11:34 | 只看该作者
赶紧找电工查查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-5-30 13:10:47 | 只看该作者
546715894 发表于 2013-5-30 10:58
上下输送带碰到偏带行程保护开关所导致跳闸.停机.

说的有理
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-5-30 17:40:39 | 只看该作者
我这也是,夏天跳。冬天不跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-5-30 18:18:16 | 只看该作者
现在是梅雨季节,容易受潮,偶发性跳闸,可检查线路板及控制器是否有灰尘,用空压机对机器作全面清洁
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机论坛|Archiver|缝纫客,工业缝纫机维修问答

GMT+8, 2024-11-23 09:24 , Processed in 0.043403 second(s), 12 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表