缝纫客维修问答
工业缝纫机维修,机修工问答
缝纫客APP
(安卓)

  找回密码
 立即注册
扫二维码加客服微信 缝纫客(缝纫客QQ群:754889794)
查看: 4474|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

[整烫] 关于锅炉二次加水的奇怪现象,求解,急。谢谢。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-9 11:27:59 手机论坛 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
佳田54千瓦380v锅炉。每天晚上都把水全部排完了的。第二天早上用的时候第一锅加水,加温,压力和使用都正常,但到第二次加水的时候玻璃管里的水位居然降到底下去了看不见了,水就会不停的加,等到停的时候水位慢慢的又回来了但水位停在最顶端。再加热的时候锅炉只要有阀门的地方都在冒汽,好吓人哦T_T求大神帮帮忙。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-2-9 12:20:59 手机论坛 | 只看该作者
54千瓦的没有见过
玻璃管问题,检查2端是否堵塞
检查压力控制器是否失灵,漏气的地方要重新处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:33:42 手机论坛 | 只看该作者
谢谢,明天去看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2015-2-9 13:55:28 手机论坛 | 只看该作者
年底了,该掏锅炉水垢了。得拆开好好清洗。

点评

支持这个看法,水垢造成水位检测 不良,水位玻璃管不通畅。  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-2-9 14:33:03 | 只看该作者
eav177481 发表于 2015-2-9 13:55
年底了,该掏锅炉水垢了。得拆开好好清洗。

支持这个看法,水垢造成水位检测 不良,水位玻璃管不通畅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-2-9 15:19:31 手机论坛 | 只看该作者
谢谢各位了。锅炉节垢问题也处理过,掏了两盆水垢。锅炉里边有个不锈钢的隔板,厂里说的是用来隔水的,好想把它扯来甩了但好像是焊上去的拿不掉。不会是这隔板在作怪吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-2-9 20:52:47 | 只看该作者
验布机 发表于 2015-2-9 12:20
54千瓦的没有见过
玻璃管问题,检查2端是否堵塞
检查压力控制器是否失灵,漏气的地方要重新处理。 ...

楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-9 22:23:13 手机论坛 | 只看该作者
这跟水质关系比较大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-2-9 22:32:31 手机论坛 | 只看该作者
你这个锅炉没有低水位报警吗?是不是第三锅水就好了?主要检查水位探针,和水质
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-2-9 22:56:04 手机论坛 | 只看该作者
水质有一定的问题。也买了水处理器。但监狱里不让买工业盐,说有毒不能让犯人接触怕出事。锅炉有三个探针分别管高水位,低水位和报警系统的。探针都拿出来用细沙纸打磨过了。第二锅加水后就不能用了,只能把水排完后重新来过。

点评

你是监狱的维修,是哪里的?  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:43
没有工业盐,水处理器形同虚设!  详情 回复 发表于 2015-2-9 23:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机论坛|Archiver|缝纫客,工业缝纫机维修问答

GMT+8, 2024-11-27 14:41 , Processed in 0.045703 second(s), 12 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表