缝纫客维修问答
工业缝纫机维修,机修工问答
缝纫客APP
(安卓)

  找回密码
 立即注册
扫二维码加客服微信 缝纫客(缝纫客QQ群:754889794)
查看: 1746|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[整烫] 锅炉安全阀问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-12 08:45:00 手机论坛 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 小何师傅 于 2014-1-12 09:21 编辑

小型锅炉安全阀冲开后换个安全阀还可以用吗,还有那个压力控制器怎么看,怎么调才能对应安全阀。谢谢
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-1-12 10:33:51 手机论坛 | 只看该作者
安全阀的压力极限,不是自己调的,一般都是在安全局较正,我们这个锅炉的安全阀是七个压,压力继电器,调到四个半压,小于安全阀的压力!   我们电锅炉  不知道您那个是什么锅炉?

点评

同意张师傅的观点! 应该是锅炉检测所调安全阀,并且有时间限制,好像每年要送去检测。 压力继电器,调到不大于四个压。  详情 回复 发表于 2014-1-12 11:10

评分

参与人数 1联盟金 +40 收起 理由
验布机 + 40 赞!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:52:12 手机论坛 | 只看该作者
江心牌锅炉
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-1-12 11:10:02 | 只看该作者
张宗恒 发表于 2014-1-12 10:33
安全阀的压力极限,不是自己调的,一般都是在安全局较正,我们这个锅炉的安全阀是七个压,压力继电器,调到 ...

同意张师傅的观点!
应该是锅炉检测所调安全阀,并且有时间限制,好像每年要送去检测。
压力继电器,调到不大于四个压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-12 11:17:09 手机论坛 | 只看该作者
说的不错,可那个集电器调过啦,压力还要到0.7才加水
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-12 12:00:08 手机论坛 | 只看该作者
那两个压力继电器,必须调到一致!微调,微调,微调!我们刚开始使用的时候,调了一天,都调好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-1-12 13:33:55 手机论坛 | 只看该作者
本帖最后由 张宗恒 于 2014-1-12 14:33 编辑
小刘 发表于 2014-1-12 11:17:09
说的不错,可那个集电器调过啦,压力还要到0.7才加水

中午我去请教了烧锅炉的师傅,他说,正常情况下,补水和压力没有关系,补水和高低探针有关系!或者有接错线的情况!         还说 压力继电器 是控制加热棒的,达到一定压力后,就会让加热棒停止加热  压力低了 就会让加热棒又 工作  
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-6-28 09:09:51 | 只看该作者
安全阀,安全工作的防线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机论坛|Archiver|缝纫客,工业缝纫机维修问答

GMT+8, 2024-11-30 01:07 , Processed in 0.041447 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表