lixiangheng 发表于 2014-6-6 23:03 赞成这位师傅说的,我也碰到一次,就是锅炉与探针处堵死,探针处始终保持有水状态,不管锅炉内有没有水,他都会加热,发热管很容易烧坏。 |
路过学习 |
看了你的锅炉内图,你的锅炉有两个水位控制器,一个是控制水泵抽水和停止,一般锅炉水位表都有标记高水位和低水位线,极低水位线。另外一个是极低水位控制器,当水位低于极低水位线时锅炉肯定要停止加热。加热接触器的控制电路由压力控制器和极低水位控制器共同控制。只要水位不低于极低水位线,加热是正常的。特别留意水位电极有结垢?水位表有堵塞显示假水位?锅炉要常排污和除垢。 |
液位控制继电器换个看看 探针要没有水垢,探针小炉子里面的2个眼不能被水垢堵住。(这个要在拆发热器后检查) |