工业缝纫机维修问答-缝纫客

标题: 电锅炉改造 [打印本页]

作者: xiaosheng    时间: 2015-12-15 11:58
标题: 电锅炉改造
我有一台佳先6千瓦的电锅炉,由于现在要用3个烫台想把它改造成12千瓦的,有人改造过吗?效果怎么样呢?
作者: 794785127    时间: 2015-12-15 13:28
线受的了吗,还有交流接触器,我没这是18kw,分两个加热管,
作者: eav177481    时间: 2015-12-15 14:04
上图看看是什么类型的锅炉,我以前试过,直接换了个12KW的发热管。
作者: 鼎业服饰    时间: 2015-12-16 09:19
看看交流接触器和线径是否够大,如果够大直接换个加热管就可以了
作者: 梁启红    时间: 2015-12-16 09:48
加热控制系统负载要相应改造,然后换加热管。
作者: 346667011    时间: 2015-12-16 14:02
6千W不能直接换12千W的.得换交流接触器.线.加热管
作者: 徐师傅    时间: 2015-12-17 23:41
346667011 发表于 2015-12-16 14:02
6千W不能直接换12千W的.得换交流接触器.线.加热管

首先更换进电电源线(380用6平方电缆)、断路器 100安、交流接触器75系列、进加热管线用6平方单芯铜线三根
作者: 1009434607    时间: 2015-12-24 12:41
一一一一一一一一一
作者: xiaosheng    时间: 2015-12-29 15:35
徐师傅 发表于 2015-12-17 23:41
首先更换进电电源线(380用6平方电缆)、断路器 100安、交流接触器75系列、进加热管线用6平方单芯铜线三根 ...

我最终没有改,炉胆不够大效果不明显。谢谢各位
作者: 1342024121    时间: 2015-12-29 18:41
换主线,按触器,!
作者: 荣华针车行    时间: 2016-1-6 22:22
两根发热管一起会不会影响?

作者: jiangkeyou    时间: 2016-1-12 21:25
感谢分享,论坛有你更精彩。