工业缝纫机维修问答-缝纫客
标题:
小心三相四线电气故障
[打印本页]
作者:
gfwei
时间:
2015-7-8 12:58
标题:
小心三相四线电气故障
三相四线布线,很有缺陷,一般忽略可靠接地。一旦遇到电气线路故障,容易造成电气事故。请大家小心!
我今年初遇到过下图中的第2图中的第1种假设情况。原因是:新三相电机有一相接线接到零线,导致机壳带电,配电箱又没有安装漏电保护器,导致本人被电击,幸好无大碍。
[attach]22515[/attach]
作者:
gfwei
时间:
2015-7-8 13:11
版主应该增加一个普通电气板块哦,我上面这个帖子不知道放哪里合适。
作者:
gfwei
时间:
2015-7-8 16:44
三相四线改三相五线。同时,1.必须在单相负载前加装匹配的空气开关;2.单相电机相线最好与单相负载相线同相。
[attach]22516[/attach]
作者:
SYLXW
时间:
2015-7-9 10:46
学习了。感谢分享
作者:
梁启红
时间:
2017-1-14 09:22
感谢分享,学习学习。
作者:
13869032405
时间:
2017-3-27 08:24
三相四线,零线断路,会烧坏单项设备