工业缝纫机维修问答-缝纫客

标题: 关于工厂的用电问题 [打印本页]

作者: 阿勇    时间: 2014-8-24 13:23
标题: 关于工厂的用电问题
小弟想问问大家就是工厂的三相四线加接地的问题。三相之间的电压是380,接到零线之间为220.零线与接地之间应该为多少。我量的是220,电路有问题吗搞不懂了。有工人讲机器有静电与这什么关系啊?

作者: 小林~~飞刀    时间: 2014-8-24 14:45
这个问题最好找电工解决
作者: eav177481    时间: 2014-8-24 14:50
本帖最后由 eav177481 于 2014-8-24 14:52 编辑

找电工。感应电不可能有220。有的话机器上会带电。接触有明显麻手的感觉
作者: cykhong8    时间: 2014-8-24 15:04
最多交流(AC)3伏左右,只能使一枚发光二极管点亮而已。怀疑你是测量到电机的回路零线。尝试从电气总线处重新查看。
作者: 青青宝贝    时间: 2014-8-24 17:12
三相五线制,有可能总零线断了
作者: 张克强    时间: 2014-8-24 18:30
正常情况零线与接地线之间是没有电压的,因为零线在变压器侧是接地的,但是使用的时候因为三相用电不平衡,会产生零点漂移,零线和接地线之间会有几伏特电压是正常的。你这有问题了,不懂请电工修吧,电老虎不是开玩笑的,记住修好了才能让工人做!!!
作者: 张宗恒    时间: 2014-8-24 18:59
楼上正解   肯定有问题  
作者: 王雪贵    时间: 2014-8-24 19:06
三相五线制
作者: xiao8589    时间: 2014-8-24 21:01
应该是没电压的,如有说明你接地没搞好,
作者: q1010776953    时间: 2014-8-25 17:14
没有电压,零线断路,总线路加漏电开关,
作者: lly    时间: 2014-10-13 11:29
三相不平衡时零线会有电
作者: lly    时间: 2014-10-13 11:31
三相不平衡零线会有电
作者: 阿勇    时间: 2014-10-16 11:08
谢谢各位大师的帮助,最后查到是有一台机器三相中有一项与接地连了起来,之前我把总漏保的零线下掉了没跳闸。谢谢了大师们
作者: chen00568    时间: 2014-10-16 12:11
220v肯定是不正常,是不是地线没搞好
作者: 1140442212    时间: 2015-1-27 16:47
零与地之间是无有电压滴,除非是故障使电流回路才能产生高电压回入地网。
作者: 梁启红    时间: 2015-3-8 09:12
零线与地线应无电压,零线要确保不会断路,地线也一样。
作者: 1293093194    时间: 2015-3-31 20:36
学习学习
作者: 梁启红    时间: 2015-4-1 14:11
青青宝贝 发表于 2014-8-24 17:12
三相五线制,有可能总零线断了

总零线如果断路380V电压会烧坏线路上220V用电电器。
作者: xcf520as    时间: 2015-4-1 20:33
找电工解决
作者: 13652610762    时间: 2015-4-2 08:43
零线如果接地没有电压、零线与地线除非三相负载不平衙有电压、电压不稳定、检查三相电有无断路现象
作者: 非凡天下    时间: 2015-4-2 13:32
学习了!!!!
作者: wenjixiu    时间: 2015-4-2 15:54

学习学习