维修FrJ 发表于 2013-3-26 17:39:43

单相电动机,怎样判断?电机4根线里,哪根是零火线,改220

怎样判断?电机4根线里,哪根是零火线,还有380的改220的

丹阳湖 发表于 2013-3-26 17:55:16

380V的没有零线,不通电时测一下电阻,3根有反应的是火线,剩下的一根是接地线!380v改220v可将内部线圈改成三角形接法,再加个12-16UF的电容,但改后功率只有原来的六七成,启动速度也慢一些!

一颗鸡蛋 发表于 2013-3-26 20:45:18

单相2极电机里一般是四个头,不分火于零线,电阻大的一组是主绕组,电阻小的一组是副绕组,

fyzfyzfyz 发表于 2013-3-26 22:00:14

不说了你这个不懂别改带电

q1131100254 发表于 2013-3-26 22:13:13

找马达佬 或电工求助不要乱来:L

维修FrJ 发表于 2013-3-27 08:21:52

一颗鸡蛋 发表于 2013-3-26 20:45 static/image/common/back.gif
单相2极电机里一般是四个头,不分火于零线,电阻大的一组是主绕组,电阻小的一组是副绕组, ...

有一组没电阻

一颗鸡蛋 发表于 2013-4-1 08:47:46

没有?电阻是0吗?如果是一组是通的那么总有电阻,如果断路那么这组电阻是无限大

丹阳湖 发表于 2013-4-1 09:17:18

yimiyangguang 发表于 2013-4-1 09:34:11

丹阳湖 发表于 2013-4-1 09:17 static/image/common/back.gif


好东西感谢分享

cdhuarui 发表于 2013-4-1 09:43:10

很好很专业