shu 发表于 2015-4-8 15:54:32

电控老烧保险

杰克电脑车,琦星电控,用着用着由于带电接电无意中把零线剪断了,电控箱马上有点烟,检查保险黑了,换上插电马上烧,请大家帮帮忙考虑一下会烧什么件,严重吗?
感谢

a113177570 发表于 2015-4-8 16:20:04

中线断开后,其它相线将偏压。查电源电路。

shu 发表于 2015-4-8 17:07:37

谢谢帮忙

shu 发表于 2015-4-8 17:10:50

a113177570 发表于 2015-4-8 16:20
中线断开后,其它相线将偏压。查电源电路。

谢谢帮忙,对电路板不太懂,慢慢学习

jslinxing 发表于 2015-4-9 08:45:48

零线断了怎么会烧呢 除非你的零线头落在电路板上短路了

a113177570 发表于 2015-4-9 14:27:44

这里零线断不是你认为的给机器供电的那个杈头线零线断开了。像这种情况指工厂是三相四线或五相制供电,线路中的N零线因故障断开了。

员在WSK 发表于 2015-4-11 21:52:36

压敏.电源模块

shu 发表于 2015-4-11 22:29:20

对的,是三相四线,有三相电,单独的一零线,这样走的,零一断所有电脑平车马上不正常,有的电控冒烟了,后来接好后,有几个能用的,有两个电控烧坏了。

luobibi 发表于 2015-4-12 13:55:57

看我的图 ,我以前遇到过的问题!
灯是用的L1 加零线接的
设备是L3加零线接的
当时跳闸了,还不知道零线断了。。。。灯没关,直接开机器烧保险 跳闸。
知道为什么吗,因为零线断,灯没关,L1的电经过灯跑到零线上了,导致2根线上是380V,
打开机器,不烧保险才怪
希望你能看懂

SYLXW 发表于 2015-4-18 09:33:32

感谢分享
页: [1] 2 3 4