[ 本帖最后由 jnry 于 2015-3-30 00:49 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 jnry 于 2015-3-30 00:46 编辑 ]\n\n[ 本帖最后由 jnry 于 2015-3-30 00:45 编辑 ]\n\n诺瑞达电控,电机不工作,该电控没有图纸,元件没有号位,但是线路板上有元件的规格型号.客户只把电控拆下来说有电,电机不工作,打开电控箱盖通电,本来是要用表测量,可是听到变压器声音不对(正常应该是吱吱的,听到的却是嗡嗡的),负债过重有短路现象,立刻停电关机,这时应该高压正常,故障应该是出在低压或其它负债,放掉高压余电,测量变压器周边二极管(因二极管是易损件,电阻,电容不易损坏),发现两个变压器中间有两个二极管导通,拆下测量其中一个损坏,更换后开机,变压器声音正常,该二极管输出电压36V,CPU周边电容电压5V,和12V,故该电控修复. 电控没有过载保护吗?