zhangshuoshi 发表于 2014-9-3 22:44:18

雷击电控故障维修流程

关于雷击的电控维修流程;无论什么品牌的电控被雷击坏的一般有以下几个元件1,保险管2压敏电阻3整流桥4限流电阻5稳压管6大功率回路电阻等原件。当水泥电阻也击穿的时候那问题就大了,因为雷电是无孔不入的,甚至覆铜板印刷导线都有可能断裂,根据个人的经验,如果水泥电阻完好的话一般集成电路,IGBTB不会损坏。也就是说问题都出在交流区域几个元件。可供参考

传福 发表于 2014-9-4 05:52:24

本帖最后由 传福 于 2014-9-4 05:59 编辑

感谢版主分享!谢谢!
那如果停电又突然来电坏的电脑箱又如何查找?谢谢!

zhangshuoshi 发表于 2014-9-4 07:28:45

本帖最后由 zhangshuoshi 于 2014-9-4 07:31 编辑

传福 发表于 2014-9-4 05:52 http://www.frj123.com/bbs/static/image/common/back.gif
感谢版主分享!谢谢!
那如果停电又突然来电坏的电脑箱又如何查找?谢谢! ...

为什么有时候突然来电也能把电控烧坏呢?因为刚来电时它受到一个峰值冲击电压。还要根据电控的质量,有些电控对于高低不稳的市电有着很好自控能力,峰值电压烧坏的一般有哪些原件呢?首先是整流二极管,也就是全桥整流,限流电阻,稳压管,集成芯片等。高电压冲击后的电控基本保险管都是好的,因为不是负载短路或者雷击。特除情况下也有坏保险的,似乎很少。一般情况下受电压冲击损坏的电控要比雷电冲击的好查一些。

a113177570 发表于 2014-9-4 09:50:34

张工讲的很好,学习了。谢谢!

bf11234588 发表于 2014-9-4 12:01:04

学习了学习了,

XINGDE 发表于 2014-9-4 12:05:37

嗯!为什么国产的就是容易被雷志呢.

SYLXW 发表于 2014-9-4 12:14:25

学习了.谢谢·分·享

zhangshuoshi 发表于 2014-9-4 13:21:45

XINGDE 发表于 2014-9-4 12:05 static/image/common/back.gif
嗯!为什么国产的就是容易被雷志呢.

也不一定国产电控容易被雷击啊,其实雷公它是长眼睛的,雷公发怒的时候,它看到谁家电网防护设施不规范,比如,三联四火五接地,引雷入地,电控220V地线必须安全连接,再加上电控箱防雷管也是必不可少的一个重要看大门的员工,只要具备以上条件的一般雷公不去光顾。:lol

523542381 发表于 2014-9-5 09:19:39

谢谢张师傅的分解,分享

XINGDE 发表于 2014-9-5 10:52:14

有时搞个地线接地不规范更惨!还不如不接呢!有的小加工厂,弄个雷针,地线埋不够!那叫引狼入室!