谭迎春 发表于 2014-6-28 18:51:28

AHU58-55出现错误代码10故障检修

在工作中出现故障代码10,请问是电路板哪里问题,出现错误代码10(HMI通讯故障,检查控制面板与控制器连线是否松动或脱落。)但是这个连线很好。还在查找电路板故障。等待。。。。。。。

523542381 发表于 2014-6-28 19:38:11

有两种可能, 一种是, 控制箱上的显示控制IC出现问题,二是面板上同样的显示控制IC出现问题

谭迎春 发表于 2014-6-30 23:24:03

电路设计问题,把R113 1K电阻改成2K即可。

lhj0378 发表于 2014-7-18 11:00:32

楼上师傅辛苦了
页: [1]
查看完整版本: AHU58-55出现错误代码10故障检修