锅炉压力控制器的两调节螺丝:左边是什么意思?
右边是压力 百进制是什么单位?
好像是0.xxx兆bar。 今天把它拆了,是触点烧死了。用砂纸打平装上了,好了!
需要说明的是:1-3触点是常闭,平时被弹簧压开成断开状态,到达压力上限是弹簧释放成导通状态。 需要说明的是:1-5触点是常开,平时被弹簧压下成导通状态,到达压力上限是弹簧释放成断开状态。
这里用的是1-5触点。 本帖最后由 张宗恒 于 2014-5-31 16:55 编辑
一个调上限压力,一个调压差,来控制加热棒的启动 与停止 不要把压力调的太大了,小心安全阀爆开,怪吓人的:) 这个压力在出厂时就已经调好了,最好不要乱跳,会出事的。 经过校验,不要随意调整。是加温启动停止开关,与气泵压力开关相似。 学习学习, 学习了。:P:P:P 我们车间的烫台锅炉经常”放炮“,我想调小点就行了吧? zhangtao1971 发表于 2014-5-31 20:21 static/image/common/back.gif
不要把压力调的太大了,小心安全阀爆开,怪吓人的
没那么严重,有泄压阀保护。 梁启红 发表于 2014-5-31 23:06 static/image/common/back.gif
经过校验,不要随意调整。是加温启动停止开关,与气泵压力开关相似。
烫台对压力要求不严格,没问题。