祖平 发表于 2014-3-18 07:42:51

积致WR513电控,老是跳故障e021

积致WR513平车电控!炸了电箱,烧毁了桥墩,大电容及GIR管和IR2136管,换完了GIR管下面的电阻也没有问题,驱动15vIC供电5v都正常,不过还是不行!输出三相不正常,有正反压,老是跳故障e021。望那位老师指点谢谢

a113177570 发表于 2014-3-18 21:42:56

E021故障,为电机堵转。也应查电机光栅片或编码器U1。6个IGBT都查一下并查2136前面的几个光耦。

祖平 发表于 2014-3-19 08:09:06

6个IGBT都查一下并查2136前面的几个光耦。
这些都换了的啊!两次了

a113177570 发表于 2014-3-19 11:48:46

用示波器检测一下,6个IGBT输出,判断在线路板还是电机
页: [1]
查看完整版本: 积致WR513电控,老是跳故障e021