誰倁莪吢 发表于 2013-9-11 16:22:42

方德HEDS02电控出现开机总闸跳开问题出在哪里?

方德HEDS02电控出现开机总闸跳开问题出在哪里?


zhangshuoshi 发表于 2013-9-11 22:13:27

是开机就跳闸呢还是过一会再跳闸呢?如果开机瞬间跳闸就是电控箱严重短路【称为硬故障】如果过一会跳闸【称为软故障】相比起来硬故障好修一些。

zhangshuoshi 发表于 2013-9-11 22:42:29

zhangshuoshi 发表于 2013-9-11 22:13 static/image/common/back.gif
是开机就跳闸呢还是过一会再跳闸呢?如果开机瞬间跳闸就是电控箱严重短路【称为硬故障】如果过一会跳闸【称 ...

首先万用表选X10K档位上测量电控箱内火线进线与地之间的阻止【正确应该是无穷大】如果表针有动作说明电控短路。电控短路应该是电源板的故障,检查电源板就应该从变压器,整流,滤波,稳压,四部分查起,检修电源板时就应该去掉负载检查,否则不准确。:handshake

7252323aa 发表于 2013-9-11 23:25:18

感谢分享

誰倁莪吢 发表于 2013-9-12 06:49:55

zhangshuoshi 发表于 2013-9-11 22:42 static/image/common/back.gif
首先万用表选X10K档位上测量电控箱内火线进线与地之间的阻止【正确应该是无穷大】如果表针有动作说明电控 ...

感谢你的指点
页: [1]
查看完整版本: 方德HEDS02电控出现开机总闸跳开问题出在哪里?