方德HEDS02电控出现开机总闸跳开问题出在哪里?
方德HEDS02电控出现开机总闸跳开问题出在哪里?是开机就跳闸呢还是过一会再跳闸呢?如果开机瞬间跳闸就是电控箱严重短路【称为硬故障】如果过一会跳闸【称为软故障】相比起来硬故障好修一些。 zhangshuoshi 发表于 2013-9-11 22:13 static/image/common/back.gif
是开机就跳闸呢还是过一会再跳闸呢?如果开机瞬间跳闸就是电控箱严重短路【称为硬故障】如果过一会跳闸【称 ...
首先万用表选X10K档位上测量电控箱内火线进线与地之间的阻止【正确应该是无穷大】如果表针有动作说明电控短路。电控短路应该是电源板的故障,检查电源板就应该从变压器,整流,滤波,稳压,四部分查起,检修电源板时就应该去掉负载检查,否则不准确。:handshake 感谢分享 zhangshuoshi 发表于 2013-9-11 22:42 static/image/common/back.gif
首先万用表选X10K档位上测量电控箱内火线进线与地之间的阻止【正确应该是无穷大】如果表针有动作说明电控 ...
感谢你的指点