wangjun
发表于 2013-8-29 08:22:17
我也是昨个晚上看到了这样的一个接法,兄弟800A-2的机器,两根火线进到电压转换机,然后再进380V电控箱
liliang16888
发表于 2013-8-29 09:20:08
电控里面的变压器输入电压是单相380,前几年的一些机器好多都这样的,特别是直接日本进口的
一颗鸡蛋
发表于 2013-8-29 10:14:11
本帖最后由 一颗鸡蛋 于 2013-8-29 10:16 编辑
端线和中性线之间的电压叫做相电压 两条端线之间的电压叫做线电压.中国日常电路中,相电压是220V、线电压是380V ,对于我们现在的缝纫机,只要符合输入交流额定电压来说,无所谓线压还是相压
不管输入电压是多少,(变压器一般有抽头)最终输出端电压必须是一定的
四叶草
发表于 2013-8-29 10:43:40
对,这就叫单相380V,好像没见过接三条火线的衣车,有接两条火线380v和220V的
一颗鸡蛋
发表于 2013-8-29 10:52:29
四叶草 发表于 2013-8-29 10:43 static/image/common/back.gif
对,这就叫单相380V,好像没见过接三条火线的衣车,有接两条火线380v和220V的 ...
老款电脑电磁离合是接三根火线的
2452536458
发表于 2013-8-29 11:30:31
修几年了,没注意这事
WUGUORAN4684533
发表于 2013-8-29 12:12:32
一颗鸡蛋 发表于 2013-8-29 10:14 static/image/common/back.gif
端线和中性线之间的电压叫做相电压 两条端线之间的电压叫做线电压.中国日常电路中,相电压是220V、线电压是3 ...
学习了,请问只要不超过用电器的额定电压用另一根火线代替零线是可以的吗?
jxahz
发表于 2013-8-29 13:18:58
没注意这事:):):)
利达针车行
发表于 2013-8-29 14:07:47
hcq430 发表于 2013-8-28 20:12 static/image/common/back.gif
也就是单相380V,不奇怪
同意你的说法!!
利达针车行
发表于 2013-8-29 14:17:42
请问你工厂的衣车用的电压是220V还是380V的呢?我的看法是黑色线是待用的!你可以用万用表量一下黑色线和白色线两线间的电压,我看它是0.黑色线在你这台机中是没有什么作用的。